Проектируется склад размером 30х40м высотой 8,45м до потолка. Склад будет находится за городом и для него нужна ли внутреняя и наружняя пожаробезопастность?
Заказчик хочет внутри обеспечить полную пожаробезопастность и АПС для хранимых предметов.
В снипах точно не пишут про именно такие склады.
Можете посоветовать?
Dmitry_vk
Цитата(Ibadat @ 10.10.2016, 14:27) *
Проектируется склад размером 30х40м высотой 8,45м до потолка.

Исходных данных для ответа кот наплакал. Если интересует пожаротушение, смотрите СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009, там требуется гораздо больше характеристик объекта.
Цитата(Ibadat @ 10.10.2016, 14:27) *
внутреняя и наружняя пожаробезопастность?

Такого зверя не знаю.
Цитата(Ibadat @ 10.10.2016, 14:27) *
В снипах точно не пишут про именно такие склады.
Можете посоветовать?

Именно чем ваш склад уникален и не попадает под нормы?
СНиПы в части пожаротушения не актуальны, см. СП.

Bonfox
Согласно ФЗ123 К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии...
Согласно СП5 склады несгораемых материалов в сгораемой упаковке относятся к 5 гр.пом. Далее по СП требования к пожарной безопасности. Можно проверить группу по удельной пожарной нагрузке.
По наружному пожаротушению надо в СП8.
Dmitry_vk
Цитата(Dmitry_vk @ 11.10.2016, 8:57) *
Исходных данных для ответа кот наплакал.

А они есть оказывается в названии темы. Сильный ход.
Не ясно что значит категория Г, Д. Нужно выбрать одно из двух для здания.
Нужно вам и наружное пожаротушение и внутреннее.
Ibadat
Я сам с Казахстана. У нас к снипу идет дополнение "Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" . И вот в этом дополнение П. 71 пишут:
"зданий объемом свыше 1 тыс. м 3 по согласованию с территориальным органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;"
А в проекте склад 40х30м высотой внутри 8,5 м. Теперь менеджер проекта (англичанин) сказал что ненадо предусматривать наружку. В данный момент проектирую внутрянку сплинкерами и ПК.
Я сам не инженер по ПТ а инженер по части нефтянки. Но приходится делать. Изучаю все снипы РК и РФ.
По внутрянке по сплинкерам по расчету есть ли специалисты посоветоваться?
Заранее блогодарен.
Ibadat
Есть ли специалисты по АУП что бы проверили схему и помогли по этой части?
Serg Ivanov
Цитата(Ibadat @ 18.10.2016, 15:00) *
А в проекте склад 40х30м высотой внутри 8,5 м. Теперь менеджер проекта (англичанин) сказал что ненадо предусматривать наружку. В данный момент проектирую внутрянку сплинкерами и ПК.

Так не бывает. Бывает наоборот.
Цитата
5.2.1 Противопожарный водопровод должен предусматриваться в соответствии с требованиями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (далее для данного раздела - Технический регламент).
5.2.2 Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение из резервуаров и (или) водоемов для населенных пунктов, отдельно стоящих зданий, предприятий и зданий складов в соответствии с требованиями Пункта 71 Технического регламента и с учетом требований Раздела 12.5 настоящего нормативного документа.
5.2.3 Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов, отдельно стоящих зданий, предприятий и зданий складов в соответствии с требованиями Пункта 72 Технического регламента.

СНиП РК 4.01-02-2009. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (с изменениями от 29.06.2010 г.)